土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM底框,底部抗震墙墙柱剪力占本层总剪力百分比超限

PKPM底框,底部抗震墙墙柱剪力占本层总剪力百分比超限

发布于:2014-11-14 08:56:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
刚接触一底框结构,下部2层商业,上部4层住宅,2拖4底框。商业层高4000、3200,住宅层高2800。第三层与底部第二层侧向刚度比K0=1.2,K90=1.47。当采用底框-抗震墙结构三维分析后,那么问题来了.....”地震工况下该墙剪力占本层总剪力百分比超限“,详图 QQ图片20141114084327.png QQ图片20141114084949.png QQ图片20141114085023.jpg。这个是怎么控制的???30%的限制值是依据哪里的??抗震墙该如何调整呢?试了试调整墙布置,但依旧全部超限...去PKPM论坛注册了两次,让链接邮箱验证,可邮箱里连个邮件都没发过来.....

QQ图片20141114084327.png


QQ图片20141114084949.png


QQ图片20141114085023.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • jingyuan2255
    jingyuan2255 沙发
    谢谢楼主分享!!!
    2014-11-23 12:33:23

    回复 举报
    赞同1
  • 钱工1978
    钱工1978 板凳
    一块1111 发表于 2016-10-20 18:03 不要再瞎说了。什么pkpm软件有问题?不要动不动就说软件有问题好吗?先从自身找原因好吗?要解决这这个问题 …有道理!可是方案所导致无法加墙,还怎么加?
    2017-11-22 19:59:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM

本帖最后由 whenjin 于 2014-11-21 22:04 编辑 PKPMPKPMPKPM

回帖成功

经验值 +10