土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构规范解析】第二辑 混凝土结构设计规范疑点讨论

【结构规范解析】第二辑 混凝土结构设计规范疑点讨论

发布于:2014-11-05 14:22:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

布丁说说话:非常谢谢@neojhi版主为【结构规范解析】设计的栏目头图 9.gif

规范解析头图.jpg

期盼已久的【结构规范解析】第二辑终于和大家见面了,布丁利用这段时间征集了网友们对规范的一些建议,特整理了有关于混凝土结构设计规范疑点的讨论 内容


鉴于钢筋混凝土双向板塑性铰线理论和条带法已足可满足设计需要,设计规范没必要再提出弯矩调
幅法。结合工程设计与施工的实际情况以下六点问题:


一、关于钢筋混凝土双向板弯矩调幅法的讨论

混凝土结构设计规范(GB50010—2002)第5.3.1条指出双向板“经过弹性分析求得内力后,也可对支座弯矩进行调幅,并确定相应的跨中弯矩”。同时规范第5.3.2条又指出“承受均布荷载周边支承的双向矩形板,可采用塑性铰线法或条带法等塑性极限分析方法进行承载能力极限状态设计”。笔者认为双向板采用塑性铰线法或条带法足可满足工程设计的需要,规范没必要再引入弯矩调幅法。
截图一.jpg
第一页


第二页
内容提炼:二、按双向板与单向板设计的分界问题

混凝土结构设计规范第10.1.2条规定:当2<L2<
L1<3时,宜按双向板计算,如按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋。这就出现了一个问题,即当 2<L2<L1<3时,究竟是属于双向板还是单向板?
4.jpg

内容提炼:三、梁侧面腰筋的设置问题

混凝土结构设计规范第10.2.16条和7.5.1条,“当梁的腹板高度hw大于等于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面积bhw的%1,且其间距不宜大于200mm。




四、柱拉筋勾住封闭箍筋的问题

混凝土结构设计规范第11.4.15条指出,柱每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。






165407jbdax43i0i13kx9b.gif

本期的【结构规范解析】就先为网友们解答4个规范问题,剩下的第五、板筋在端部与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的锚固长度和第六、环境类别与保护层厚度的确定问题在下一期的栏目中会为大家解答!敬请关注布丁的规范研读栏目【结构规范解析】,下期内容不见不散!