土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 苏州地区要求低压侧无功补偿用共补+分补,那2000kVA变压器怎么分配补偿容量

苏州地区要求低压侧无功补偿用共补+分补,那2000kVA变压器怎么分配补偿容量

发布于:2014-11-04 11:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题苏州地区要求低压侧无功补偿用共补+分补,那2000kVA变压器怎么分配补偿容量(按经验),且苏州项目用都哪家补偿元件?查到如下图面写的是苏州天业厂家但图中要求补偿的段数太多,查过苏州天业控制器JKW11-18最多18段。这种情况怎么处理 无功混补.png

无功混补.png

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • enoslee
    enoslee 沙发
    高低压配电 发表于 2014-11-28 17:55 电工杂志张见过,可能价格要比传统的贵吧,还有好像大容量的电容器听说没有一体型的吧?价格比传统的肯定贵多了,但从控制器说,传统的也就几百,模块化补偿的控制器要一千多。一个补偿模块补偿容量也就最多也就30、40kVar,按照图上单柜共补240+分补160,共需6+4补偿模块,模块与控制器、模块与模块间是有通信的,控制器控制各个模块的投切。
    2014-12-02 09:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    你看业主舍得出钱不。舍得就用智能电容,管他分还是共。不舍得就用共补+分补来做。其中分补一般占到三分之一或五分之二。
    2014-11-28 19:11:28

    回复 举报
    赞同0