消规为什么未对室外消火栓栓口最高动压规定

提问 发帖 回复

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-3 07:29 编辑 我们大家知道消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定: 7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置; 消规又作了这样建议: 6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。 由此产生的问题

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-3 07:29 编辑 我们大家知道消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定: 7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置; 消规又作了这样建议: 6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。 由此产生的问题 当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消火栓一样要求,规范未作说明。 合用系统的室外消火栓有两个作用,一个是给消防车供水,另一个消防队员直接用它跟室内消火栓一样直接灭火。不管那种,室外消火栓栓口压力过高都不宜。 由此,我们不禁要问:消规为什么未对室外消火栓栓口最高动压规定?为什么?难道另有原因? 欢迎大家讨论!
  • 收藏0

  • 打赏4

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • haigangwang
    haigangwang 2014年12月30日 21:07:27 22楼
    考虑到现有室外管网及维护的状况,不建议合用
    回复 0 举报
  • 胖阿蒙
    胖阿蒙 2014年12月30日 21:23:51 23楼
    实际上是无所谓的。大型工业厂区的消防,比如石油化工或者电力工程,基本上都是全厂的消防给水都在一个系统上,无论室内还是室外,无论消火栓还是自喷,都由一组消防水泵供水。至于室外消火栓的压头,我认为是可以人为的控制的,比如利用室外栓下面的蝶阀,当然闸阀是不行的。:P
    回复 0 举报
  • youknow143
    youknow143 2015年03月06日 12:14:07 24楼
    关于消火栓栓口动压和最不利点压力的疑问 我们大家知道消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定: 7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定: 2、高层建筑,厂房,库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35mpa,且消防水枪充实水柱应按13m计算,其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25mpa,且消防充实水柱应按10m计算。' A( K# V8 X b5 w C) T 而 5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求: 3、 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15mpa 那么问题来了: 如果是高层建筑,设计室内消火栓系统的最不利点处的消火栓压力为0.15mpa,那么和消火栓栓口动压不应小于0.35mpa的规定相差这么大,这个是怎么回事呢?请指导。
    回复 0 举报
  • 猴猴冰糖
    猴猴冰糖 2015年03月27日 00:01:30 25楼
    youknow143 发表于 2015-3-6 12:14 关于消火栓栓口动压和最不利点压力的疑问 我们大家知道消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定: 0.15是静压最小压力,0.35是动压最小压力
    回复 0 举报
  • 猴猴冰糖
    猴猴冰糖 2015年03月27日 00:14:03 26楼
    个人认为: 一,发生火灾时,多层建筑主要靠外部救援,高层建筑主要靠室内消防设施自救。 二,“建规”(请注意高规并未有此规定)8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m。 由此是否可以这么认为:当多层时,一是室内外消火栓压差不那么大,二是主要靠外部救援,因此室外消火栓可直接接水带水枪灭火,因此室内外消防宜合用,且为高压或临时高压;当高层时,主要靠室内消防自救,因此室外消火栓的主要作用是供消防车和水泵接合器供给室内管网,保证室内消防用水的安全可靠,所以室外宜为低压,再加上室内外压差大,所以宜分开设置且室外为低压。
    回复 0 举报
  • 猴猴冰糖
    猴猴冰糖 2015年03月27日 00:16:39 27楼
    不过,我也想知道,室外消火栓是否能采取减压措施?哪位高手可以解答一下疑惑
    回复 0 举报
  • zhyt28
    zhyt28 2016年04月28日 09:29:08 28楼
    室外消火栓压力问题,可以参看国标图集02S201,里面标配的室外栓的最大压力等级的1.6MPA的。那就是说系统压力在1.06MPA以内都可以用。由最不利点压力0.35MPa的动压。再加上管网损失,106-35-15=55m。也就是说当建筑高度大于50m~54m(这个刚好是一类公建和一类住宅的标准)的一类高层建筑,如果室内外栓共用管网就且不考虑室外栓减压问题,那就没有可用的室外栓了。 也就是说50m以下的建筑室内处消火栓管网还是可以共用的。如果硬要说室外栓压力太大。那火灾时,消防员手里拿的水枪可以配调压吧,要不一类高层以下的消防车来到也得加压呀。
    回复 0 举报
  • jilinlugong
    jilinlugong 2016年12月22日 15:49:20 29楼
    zhyt28 发表于 2016-4-28 09:29 室外消火栓压力问题,可以参看国标图集02S201,里面标配的室外栓的最大压力等级的1.6MPA的。那就是说系统压 ... 说的有道理。我们设计的变电站就是室内外合用的。 现在征地困难,要做个室内分开设置的系统,泵房占地太大,因此都合用。 有的变压器水喷雾也和室内外消火栓合用泵。
    回复 0 举报
  • waterwold
    waterwold 2016年12月24日 13:55:15 30楼
    猴猴冰糖 发表于 2015-3-27 00:16 不过,我也想知道,室外消火栓是否能采取减压措施?哪位高手可以解答一下疑惑 很有道理,学习了,谢谢
    回复 0 举报
  • waterwold
    waterwold 2016年12月24日 13:59:35 31楼
    zhyt28 发表于 2016-4-28 09:29 室外消火栓压力问题,可以参看国标图集02S201,里面标配的室外栓的最大压力等级的1.6MPA的。那就是说系统压 ... 结合楼上的,就这样理解了。计算出来的,小于50米的是可以考虑室内外共用,这个时候可以和外部救援相结合。这个压力恰好不用减压(小于0.7MPa)。对于大于50米的一类高建,主要是自救,所以室外宜用低压系统,也不用考虑减压了
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料