消规为什么未对室外消火栓栓口最高动压规定

发布于:2014-11-03 07:27:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 造杯水 于 2014-11-3 07:29 编辑

我们大家知道消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定:
7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置;
消规又作了这样建议:
6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。
由此产生的问题
当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消火栓一样要求,规范未作说明。
合用系统的室外消火栓有两个作用,一个是给消防车供水,另一个消防队员直接用它跟室内消火栓一样直接灭火。不管那种,室外消火栓栓口压力过高都不宜。
由此,我们不禁要问:消规为什么未对室外消火栓栓口最高动压规定?为什么?难道另有原因?
欢迎大家讨论!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 那个d
    那个d 沙发
    可不可以理解为室外消火栓不怕压力高,一:消防车接口不怕压力大;二:室外消火栓直接接水带灭火操作人多,且为专业消防员使用,不怕压力高;另外,可以直接利用这种高压喷到更高的地方灭火;所以未限定室外消火栓最高压力?
    2014-11-05 11:35:05

    回复 举报
    赞同1
  • 龙菲疯舞
    龙菲疯舞 板凳

    大家分析的有道理,学习了

    2019-07-04 10:07:04