本帖最后由 造杯水 于 2014-11-3 07:29 编辑 我们大家知道消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定: 7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置; 消规又作了这样建议: 6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。 由此产生的问题

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-3 07:29 编辑 我们大家知道消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定: 7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置; 消规又作了这样建议: 6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。 由此产生的问题 当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消火栓一样要求,规范未作说明。 合用系统的室外消火栓有两个作用,一个是给消防车供水,另一个消防队员直接用它跟室内消火栓一样直接灭火。不管那种,室外消火栓栓口压力过高都不宜。 由此,我们不禁要问:消规为什么未对室外消火栓栓口最高动压规定?为什么?难道另有原因? 欢迎大家讨论!
  • 收藏0

  • 打赏4

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lc_hime
    lc_hime 2014年11月04日 20:54:18 12楼
    都说得有道理哈
    回复 0 举报
  • 王农勤
    王农勤 2014年11月05日 09:17:40 13楼
    新消规的要求来看,室内外分开,比较合适。
    回复 0 举报
  • xavi6
    xavi6 2014年11月05日 09:39:21 14楼
    多层合用好像基本都认可,室外栓口压力一般也不会超过0.7MPa。只是高层存在问题,期待合理的解释
    回复 0 举报
  • 那个d
    那个d 2014年11月05日 11:35:12 15楼
    可不可以理解为室外消火栓不怕压力高,一:消防车接口不怕压力大;二:室外消火栓直接接水带灭火操作人多,且为专业消防员使用,不怕压力高;另外,可以直接利用这种高压喷到更高的地方灭火;所以未限定室外消火栓最高压力?
    回复 0 举报
  • 版专攻
    版专攻 2014年11月05日 11:45:02 16楼
    记得听黄晓家听课的时候,黄说:消防队配有室外固定式减压水枪
    回复 0 举报
  • 归埃
    归埃 2014年11月26日 16:47:48 17楼
    进来学习一下
    回复 0 举报
  • haoqfn1971
    haoqfn1971 2014年11月26日 22:04:47 18楼
    大家搞过室外临时低压消火栓系统么?火灾时启动室外消火栓泵,扬程满足消防车用水需要,从室外地面算起不小于0.10MPa。
    回复 0 举报
  • 欧舒丹妮
    欧舒丹妮 2014年12月03日 10:24:34 19楼
    室内外共用的前提条件是,室外采用高压或临时高压。室外采用高压或临时高压,主要是考虑自救(超出消防站保护范围、火灾危险性大或规模大),不是供消防车取水的。按建规8.1.3计算,室外消火栓动压0.2319MPa,考虑其他不利因素,和0.35MPA差不多的。仅属个人看法。
    回复 0 举报
  • 02072116
    02072116 2014年12月04日 13:59:50 20楼
    版专攻 发表于 2014-11-5 11:45 记得听黄晓家听课的时候,黄说:消防队配有室外固定式减压水枪 这个有道理。。
    回复 0 举报
  • 中文名
    中文名 2014年12月30日 15:58:56 21楼
    个人感觉合用时室内为主,室外必要时采取减压措施