土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室后浇带防水的问题请教?

地下室后浇带防水的问题请教?

发布于:2014-10-30 13:36:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
后浇带用止水钢片,或者外贴式橡胶止水带,或者用缓膨型遇水膨胀止水条,这几种材料的止水效果有什么区别吗?
哪种效果最好?

是否可以互相替换?



111.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zm5211314
    zm5211314 沙发
    后浇带采用止水钢板方法的比较多,膨胀止水条的比较少,个人认为考虑到渗透路径长度、渗透几率,可能止水钢板的止水效果更好些
    2014-11-02 21:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • 淦海
    淦海 板凳
    大多数的都是用钢板止水,这种的止水效果相对来说要好些,施工也比较方便,不易在施工中损坏。
    2014-10-31 16:05:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多