0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
电力系统配电设备异常处理方法一、避雷器异常处理方法发现泄漏电流明显增大时,应及时汇报,并加强监视。发现避雷器接地引下线松动时,应立即进行处理。运行中发现避雷器有破损、裂纹,应申请停役处理,进行更换。避雷器在雷雨天发生异常,应待雷雨天后再进行处理。避雷器瓷套严重破损或裂纹、倾斜,有严重放电声,立即进行停电处理。避雷器桩头、本体严重过热,立即进行停电处理。二、耦合电容器异常处理方法耦合电容器接头发热,应用红外测温仪进行测温,如发热至70度,应停电处理,如发热不严重,应申请停电处理或结合停电处理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你的设备配置满足规范,但是逻辑上有问题,发电机怎么可以接转换开关的中点呢?
应当是市电和发电机分别接转换开关的两路进线端,负载接中点,后面的负载出线断路器凡是不需要发电机保障的,都加装失压脱扣器,这样发电机就可以设置自启动,转换开关也可以设置自投自复,而不需担心负载过大。
下面是我常用方案:没有使用转换开关。
回复 举报