土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图意见:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,...

审图意见:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,...

发布于:2014-10-28 15:25:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xdr199127chq 于 2014-10-28 17:41 编辑

F49],6%W%QAL~F`6`OMH7.jpg
按照上图这样做可以吗???加个双投开关,

DC-10图:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,增加设施供电可靠性。

1,有没有必要再加个转换开关呢?
2、不是双切开关吧,各位有没有转换开关的图呢,求一份截图。就是柴油发电机转换到 专变低压母排,

}WIU(3IUJES1MQTVP4C7RNE.jpg


F49],6%W%QAL~F`6`OMH7.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 希望在前方
    路过,学习一下
    2016-06-16 07:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    本帖最后由 hanzhg54 于 2016-6-3 11:51 编辑

    你的设备配置满足规范,但是逻辑上有问题,发电机怎么可以接转换开关的中点呢?
    应当是市电和发电机分别接转换开关的两路进线端,负载接中点,后面的负载出线断路器凡是不需要发电机保障的,都加装失压脱扣器,这样发电机就可以设置自启动,转换开关也可以设置自投自复,而不需担心负载过大。
      下面是我常用方案:没有使用转换开关。
    QQ拼音截图未命名.png
    2016-06-03 11:11:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统配电设备异常处理方法

一、避雷器异常处理方法发现泄漏电流明显增大时,应及时汇报,并加强监视。发现避雷器接地引下线松动时,应立即进行处理。运行中发现避雷器有破损、裂纹,应申请停役处理,进行更换。避雷器在雷雨天发生异常,应待雷雨天后再进行处理。避雷器瓷套严重破损或裂纹、倾斜,有严重放电声,立即进行停电处理。避雷器桩头、本体严重过热,立即进行停电处理。二、耦合电容器异常处理方法耦合电容器接头发热,应用红外测温仪进行测温,如发热至70度,应停电处理,如发热不严重,应申请停电处理或结合停电处理。

回帖成功

经验值 +10