发布于:2014-10-28 09:25:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 fitman 于 2014-11-3 16:14 编辑
一个一类高层的住宅建筑,24层,每层设有4个地址点。问题就是:是否每层都要设隔离器?
正方:按建筑方面的设定,每层是一个防火分区,而按新火规,总线穿防火分区时应加隔离器,而且是强条。
反方:不用设,塔楼的防火分区有特殊性,每层设意义不大,做成浪费。类似例子,消防回路的分支线不充许穿越防火分区的要求在塔楼中是允许的。
初步小结:认为每层设置的占大多数,而且规范上理解也是如此。但有朋友指出的国标图集中58页的提示“只考虑32个设备数”,而且用了红色字体标注,似乎编者也是在这个问题上作出了变通。不知大家还有没有更有力的论据?
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报