高层住宅自动报警系统隔离器设备的问题

发布于:2014-10-28 09:25:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 fitman 于 2014-11-3 16:14 编辑

一个一类高层的住宅建筑,24层,每层设有4个地址点。问题就是:是否每层都要设隔离器?
正方:按建筑方面的设定,每层是一个防火分区,而按新火规,总线穿防火分区时应加隔离器,而且是强条。
反方:不用设,塔楼的防火分区有特殊性,每层设意义不大,做成浪费。类似例子,消防回路的分支线不充许穿越防火分区的要求在塔楼中是允许的。

初步小结:认为每层设置的占大多数,而且规范上理解也是如此。但有朋友指出的国标图集中58页的提示“只考虑32个设备数”,而且用了红色字体标注,似乎编者也是在这个问题上作出了变通。不知大家还有没有更有力的论据?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    住宅类不用每层设似乎已有共识。我们这里就是这样处理了。规范组在建筑电气杂志的说明和标准图集的说明起作用了。
    2015-11-13 14:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱喝绿茶
    想画图简单点就每层设置呗,严格按照规范也是要每层设置,毕竟上下层不是一个防火分区
    2015-11-13 14:04:13

    回复 举报
    赞同0