土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看这个进线柜的原理图 哪里有问题

大家看看这个进线柜的原理图 哪里有问题

发布于:2014-10-21 16:01:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家帮帮忙

QQ图片20141021160009.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1406881020620
    谢谢分享,谢谢金币。
    2014-10-28 11:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • 临阁看风
    临阁看风 板凳
    1、防跳闸没有
    2、补充转换开关节点图
    3、综合保护装置接入的是干式变压器(温控、风机)信号,保护回路为重瓦斯保护跳闸(为油变保护)不一致。
    4、无材料表
    5、无接线端子图
    6、缺一次回路的电流、电压信号图
    7、缺一次回路示意图
    暂时就看出来这么多。高手来指点。
    2014-10-28 11:10:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般电容柜最多能放几组电容器?

一般电容柜最多能放几组电容器?

回帖成功

经验值 +10