消防泵扬程不够验收不过怎么办,急急急
消防泵扬程不够验收不过怎么办,急急急
六层教学楼,高度23.5米,地下室4米,本来可以不加压的,消防部门要求加就加了水池水泵,泵扬程选50米,现在验收通不过,说扬程选小了,哪位高手能破啊,除了换泵,有没有简单的方法加大扬程,急急急!!!
发布于
2014-10-18 00:10:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
whjgsls
消防泵扬程选用应该比计算的系统设计工作压力大10%安全系数,这在给排水技术措施中规定的很明白,很多设计人员忽略了安全系数。本人曾又一次在天津国家消防检验所对一家消防产品资格验证现场亲眼所见,报检产品设计流量10l/s,厂家选用产品水泵也是10l/s,但消防机组出水流量表显示只是9l/s,因为是现场检测,机组从水箱抽水,水回流至水箱。面对国家检测人员,厂方无计可施,因为选泵没考虑安全系数,也就是说,没考虑机组自身阻力损失。
2014-11-03 09:21:03
来自 PC
评论
举报
jackeyling
mayer 发表于 2014-10-21 13:06 那消防部门不比规范厉害些,人家直接说了,不要跟我说规范~~,跟他们是没有道理讲的,说什么就是什么了这都已经验收了,新的消防规范10月1号才实施,明显不用按照新规范验收啊
2014-11-02 13:26:02
来自 PC
评论
举报