土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主梁底部钢筋被全部割断,怎么办?

主梁底部钢筋被全部割断,怎么办?

发布于:2014-10-16 08:42:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家里安装风管机,安装公司的人喊了一个外面人进行打孔作业,结果搞主梁掉底部三根钢筋。梁是客厅梁,沙发位上的梁。
各位,发表一下意见,看看怎么办? 楼层是6楼的三楼,多层 被打断钢筋厚度1.jpg 被打断钢筋厚度2.jpg 被打断钢筋厚度1.jpg 被打断钢筋厚度2.jpg 被打断钢筋厚度3.jpg 被打断钢筋厚度3.jpg 被打断钢筋厚度4.jpg 被打断钢筋厚度4.jpg 空调洞位置2.jpg的房子。 户型图.jpg

被打断钢筋厚度1.jpg


被打断钢筋厚度2.jpg


被打断钢筋厚度3.jpg


被打断钢筋厚度4.jpg


户型图.jpg


空调洞位置2.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • yanjukang
    yanjukang 沙发

    也真的是厉害,一般如果懂点的人都知道要从梁的中部去钻孔,顶多是钻到构造钢筋或者抗扭筋

    2020-10-13 23:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • cof1586797472334
    请问你家后面是怎么处理的呢,
    2020-10-13 11:48:13

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

朱炳寅《高规应用与分析》中的问题求助,如图所示

本帖最后由 tumuwansui 于 2014-10-15 23:44 编辑 相关文献,朱炳寅《高规应用与分析》P98.求问图中红色下划线中的”提高1度后房屋高度超过7度时的房屋高度限制的情况,提高抗震构造措施“6度时A级部分框支剪力墙最大使用高度Hlim=120>119,提高一度后7度Hlim=100<119,确实符合上面引号的那句话,我的问题就是这句话源于规范哪里啊?我没找到:'(:'(