所谓强柱弱梁,即柱子承载力大于梁的承载力,而不是柱子线刚度大于梁的线刚度,这一点设计时通过弯矩放大系数来控制,但是会不会出现这种情况:梁的截面比较大,从而梁的线刚度远大于柱,在某一荷载作用下,梁的内力没有达到极限承载力,当然柱子承载力肯定也没有达到,但是由于柱子刚度太小从而发生较大变形或混凝土裂缝,从而在柱端出现较为明显的结构裂缝,而梁在结构设计时就已进行了裂缝宽度验算,所以裂缝不明显,此时的状态到底属于强柱弱梁还是强梁弱柱?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    本帖最后由 lsmqhln 于 2014-10-17 11:46 编辑



    所以,在画图时,给柱子的配筋绝对不要小到最小配筋率,一定要加大,至少1~1.2%的总配筋率,否则绝对达不到强柱弱梁。










    2014-10-17 11:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳



    强柱弱梁是理想的抗震目标,规范中的种种措施都是为了实现这一目标而努力的,无可厚非。

    至于规范中的种种措施的有效性,可以有各种质疑、否定,不同意见,那是正常的,因为要做到强柱弱梁是不容易的。

    因为影响的因素比较多,包括设计人的主观因素在内----比如说,框架梁的配筋算出来是As=16,但是他画图时配了4Φ25,As=19.64,放大了1.227倍,那么此梁端部的柱子的抗弯强度按规范放大1.2倍,就等于没有放大 。就没有强柱弱梁了。