暖通空调
\
采暖供热
\
请大家来帮忙呀!这几组暖气为什么只热上一半,急急急
请大家来帮忙呀!这几组暖气为什么只热上一半,急急急
向大家求助:这几组暖气,为什么只热上一半,下边却不热?谢谢大家了!2和4 是后改的,原来就象1和3那样!来的水非常的热,回水为什么不热呢?
向大家求助了!谢谢了!
发布于
2004-12-02 21:20:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
喋血东京
系统乱套了!循环不了了吧!造成了热力失调!我觉得把4改一下!改成2,看看!
2004-12-07 20:52:07
来自 PC
评论
举报
cjr721
很显然此系统是混流了。造成热力失调。
2004-12-06 16:49:06
来自 PC
评论
举报