土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种设计CT和空开的作用是啥

这种设计CT和空开的作用是啥

发布于:2014-10-08 15:59:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
未命名.JPG

未命名.JPG

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lejinghuan
    lejinghuan 沙发
    sunrainbo 发表于 2014-10-9 10:04 变压器下方的属于低压侧?那是低压侧开关和CT?所变柜?这是正解了
    2014-10-17 14:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • yuan530709
    yuan530709 板凳
    CT是测量,空开是变压器低压出线保护!
    2014-10-17 13:13:17

    回复 举报
    赞同0