土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV进线PT能不能代替母线PT

10kV进线PT能不能代替母线PT

发布于:2014-09-30 21:39:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一进6出10kV配电室内,开关柜使用KYN28-12型中置柜,母线PT柜可不可以不装,只装设进线PT?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    按11#楼的图,如进线开关合闸,可显示母线有电;进线开关断开,如线路有电,则仍可显示母线带电,的确容易出现判断错误。所以,“地下室”的接线图较为妥当。母线带电与否,以进线开关合闸与否来实现、判断。至于线路是否电电,一般进线开关柜上是有带电显示的。也可将 此“带电显示” 采用远传方式,显示在控制室内。
    总之,能节约就节约。减少了设备,降低了造价,对运行、维修也都是有益的,何乐而不为呢!
    2014-10-04 15:13:04

    回复 举报
    赞同1
  • electricity
    electricity 板凳

    功能不一样的。母线PT是Y/Y角接线,进线PT一般不这么接,如果进线柜能放下YY角,也是可以的。

    2023-10-25 10:32:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆头“跳接”做法的疑问?

本帖最后由 wodidihao 于 2014-9-30 19:37 编辑 直接从变电所出来的2个双拼电缆2*(4*95+1*50)到1FM7和1FM82个配电柜,功率都为183KW。2个95的电缆直接到1FM7的上桩头,然后95的电缆再从1FM7的上桩头再接到1FM8的上桩头上,这样就是1FM7总共要接6根电缆。请问这样做的意义是什么?直接各自双拼接到1FM7和1FM8不就可以了吗?

回帖成功

经验值 +10