土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙结构中梁超筋的疑问?

关于剪力墙结构中梁超筋的疑问?

发布于:2014-09-23 16:57:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
4层地下室,32层标准层的剪力墙结构,在标准层4,5(自然层10~16层)出现一处梁超筋,当然其他层相同位置的配筋率也很大,只是没红而已,现分析出可能是因为点了“梁刚度系数按2010规范取值“(这个应该是必须点的),程序计算后赋予梁的刚度系数为2.16,由于线刚度的增大,自身的内力增大,产生了超筋!
查阅了很多资料 RAJBA$PCU55(A.png' />,依旧无法找到调整的方法,求结构的大神们帮帮忙,已经调了三天,实在没辙了!!

X)U[@I6SQ@RAJBA$PCU55(A.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • guoyong1798
    guoyong1798 沙发
    加梁高,增加下面墙肢的长度
    2014-10-09 16:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • cj0517
    cj0517 板凳
    梁刚度放大系数按2010规范取值,勾选此项后程序自动按照梁翼缘尺寸和梁截面的相对尺寸确定,该参数大于1后,梁的内力增大,所以配筋变大了;建议算周期位移时勾取,配筋时取1