泵站溢流口标高确定之法,有经验者进

发布于:2014-09-22 17:38:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-9-23 08:56 编辑

本人近期再做一个雨水泵站工程, 关于溢流口还是想不透
溢流口作用是当水体水位不高,同时排水量不大时,火灾泵发生故障用以排泄雨水。 换句话说,当雨量不大时,雨水泵站集水池中的水是可以用这个口排出的。
如今假设 外江常水位是1.30m 溢流底标高设为0.7m的话,固然能够及时排出积存雨水,但是外江水位由于压力差的问题,此时出水口(设拍门)应由于压力差不能打开吧;反之溢流底标高设为1.40m,虽能够通过压力差排出,但此时却失去了平常不开泵排水的作用。 以上还是假设外江常水位不变情况下, 如要外江水位变化,则更复杂。
希望论坛高手能够分享自己设计经验,不胜感激!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • bendannihao
    bendannihao 沙发

    学习了

    2018-05-14 15:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • youdouse
    youdouse 板凳
    溢流口排水相当于淹没出流,在水位达不到开泵水位,采用这种方式也是可以排水的。
    2014-11-26 14:55:26

    回复 举报
    赞同0