土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于整流器泄露电流的问题

关于整流器泄露电流的问题

发布于:2014-09-22 10:22:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YD/T731-2008对整流器是这样规定的:整流器的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于3.5mA;注:当接触电流大于3.5mA时,保护导体电流有效值不应超过每相输入电流的5%;
问1:这个是不是说单相整流器要小于3.5mA;三相整流器要小于最大相电流的5%。
如果问1正确,是不是我们可以这样认为,如果1个组合开关电源上有三个模块,我们的泄露电流最大也就是10.5mA;如果该开关电源是三相输入的,但是采用三个单相模块,我们也可以认为泄露电流不大于10.5mA

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qianbochenhong

    走过路过看看。。。。。。。。。
    2014-10-05 10:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • zongch1939
    zongch1939 板凳
    1. 根据规范规定,应为不论是单相、三相的整流器,整流器的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于3.5mA。对于接触电流大于3.5mA的三相整流器,通过PE导体的接触电流不应超过每相交流输入电流的5%。如三相的整流器,交流输入电流为1A,则通过PE导体的接触电流不应超过50mA。所以,第一问是正确的。
    3. 第二问也应该是正确的。因为,你用的三个单相模块,不是所谓的三相整流器。
    4. 我对规范5.21.3的文字有看法:
    前半段文字中,应把“测量整流器……”,宜改为“测量单相输入整流器……”。这样文字就严密了。否则给人的感觉是,不论单相的和三相的整流器都有相同的规定。
    2014-10-04 07:42:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问总配电箱能否既给单相负荷供电有给三相负荷供电呢?

工程是这样,6层商住楼,下面2层是超市,上面4层住宅,超市三相供电,设有自动人行道。请问总配电箱能否既给超市供电又给住宅供电呢? 想过超市单独供电,超市的自动人行道在08D800中看到可以列为三级负荷,那么超市内的自动人行道和其他照明设备负荷能否由一个配电箱供电呢?

回帖成功

经验值 +10