土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 按新消防水规范GB50974-2014,30米高都要分区!

按新消防水规范GB50974-2014,30米高都要分区!

发布于:2014-09-20 22:52:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按6.2.1条:消防给水分区条件:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa”.
再根据7.4.12条:“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应少于0.35MPa”
还有5.3.3条:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。(干涩难懂,其实就是稳压泵停泵压力比主泵大15m的意思)

先计主泵杨程:设首层至最高消火栓高差为 X.

35+X+10(假设地下室高度)+∑h(水损)=H1(主泵杨程)
按5.3.3条: H1+15
H1+15≥100m,则分区。H1≥100-15=85, 35+X+10+∑h≥85,X≥85-35-10-∑h=40-∑h,若∑h=10(一般都要),X≥30.

即30米高的建筑都要分区了,如果做稳压泵的话。
太浪费钱了吧!!


全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • wan049049
    wan049049 沙发

    为什么网上下载的GB50974和纸质版的不一样啊,真是太操蛋了,很多网页版的第九条,消防排水和纸质版的不一样,纸质版的第九条有测试排水,而网页版的是有毒有害场所,有朋友发现问题吗

    2020-04-17 08:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • 一步一光年
    谢谢楼主分享
    2017-04-08 08:36:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当我们谈论“管道壁厚”的时候,我们到底在谈些什么?

本帖最后由 瓦卡瓦卡 于 2014-9-22 18:52 编辑 内容已删除

回帖成功

经验值 +10