如图所示,接口处是否需要做软接,求指导
如图所示,接口处是否需要做软接,求指导
1.新风机的减震是安装到丝杆下面还是靠近天面安装减震,求指导
2.盘管风机与铁皮风管连接是否需要做软接,需要做软接的话如何保温
发布于
2014-09-18 10:32:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(40 )
用规则
好东西 谢谢分享
2015-03-14 08:28:14
来自 PC
评论
举报
xiaoqiguigp
fgw00123 发表于 2014-9-18 10:32 如图所示,接口处是否需要软接!必须做!如果对噪声要求不是很严格,可以使用帆布,不然就用铝箔软接最好!