土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 流量开关的流量值、低压压力开关压力值如何设定

流量开关的流量值、低压压力开关压力值如何设定

发布于:2014-09-16 08:56:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑

新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
条文说明:国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压表、压力传感器等。

自报规:4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干二管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或子动状态影响。当设置消火栓按时,泊火枪按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,出消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动.

我们水专业须在图上画出压力开关和流量开关。
由此产生的问题是:这流量开关的流量值设为多少?只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少?

总结了大家的不断讨论研究,我写了一篇关于稳压泵、压力开关的计算步骤,感兴趣的请参看一下,网址链接: 消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用




QQ图片20140915094325.jpg

全部回复(110 )

只看楼主 我来说两句
  • 千里不留名
    学习了!!!
    2017-04-15 01:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • zclw8306
    zclw8306 板凳
    感谢分享,好好学习一下!:handshake
    2017-04-14 15:52:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助大神解决关于消防喷淋维修泄水量的问题

本人驾车不慎,撞弯喷淋头连接水管,当时没有喷水,保险公司赔付直接维修费用。但泄水费为间接费用不赔,只能自己掏腰包,现在对方要求赔偿维修泄水费两千多元。理由是泄水量达到300吨,虽然我不懂消防知识,但是总觉得哪里不对劲。维修一个喷淋就要卸掉整个系统里面的水?还是一个泄水单元就是这么多水量?急盼回复,谢谢各位!

回帖成功

经验值 +10