土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工作中遇到供配电的问题,向各位请教

工作中遇到供配电的问题,向各位请教

发布于:2014-09-13 07:19:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在一家单位从事基建工作,现在遇到供配电的问题。单位要对一栋旧楼进行改造,用电负荷发生发变化,原来是300kw,改造后需要600kw,原来使用的是另外一个单位的电,现在准备使用自己单位的电,高压配电房距离改造大楼有450米,现在就纠结的是:选择从高压配电房设置变压器,变成低压到改造大楼,还是从高压配电室出高压,在改造大楼设置变压器?如果选择低压到改造大楼,可行不,供电电压能否保证,大概需要几根什么样规格的低压电缆才能保证供电电压?最后,从经济性比较,低压380V和高压10KV线损大分别是多少?我大学里面学过一点供配电的知识,差不多都忘完了,毕业以后也没有从事过这一方面的工作,对这个问题有些地方可能没有说清楚。向各位请教这个问题,听听专业意见,好决定选择那一种方式,谢谢各位!

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1402650698578
    ZR-YJV4*240+1*120 六百多一米 双拼450 要54w!
    还是高压过来 设置变压器 合适
    2014-09-17 15:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • 豫南先生
    豫南先生 板凳
    学习了,走低压,存在压降问题
    2014-09-17 09:06:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

11kv进线柜里面的符号是什么意思

本帖最后由 xieweilong_001 于 2014-9-13 00:28 编辑 哪位帮忙讲解下11kv进线里面符号的意思 谢谢了

回帖成功

经验值 +10