土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
水池水塔烟囱设计
\
请问各位有谁知道钢筋混凝土水池壁是怎么计算的?
请问各位有谁知道钢筋混凝土水池壁是怎么计算的?
我在做一个水池的施工图时候,甲方要求提供计算书,可是水池壁是按挡土墙呢?还是按悬臂板的计算模式进行计算呢!而且在构造上有没有什么特殊的要求?
谢谢各位前辈!!!
发布于
2004-12-02 16:39:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
路漫漫兮
我一般是手算。荷载考虑有无土,有无水,按静止土压力,并考虑池边荷载,然后按板的边界条件查静力结构计算手册里的板内力并进行配筋设计。
2008-09-10 19:58:10
来自 PC
评论
举报
ning703122
请问最大挠度超限对配筋有影响吗?
2008-09-10 17:18:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhanllee
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
30
粉丝
0
+ 关注
私信
水池水塔烟囱设计
返回版块
1.19 万条内容 · 135 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(26 )