土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 案例分析:广东珠江城广场给排水及消防系统设计

案例分析:广东珠江城广场给排水及消防系统设计

发布于:2014-09-10 14:55:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

工程简介

广东珠江城广场位于广州CBD核心区珠江新城的城市新中轴线上,建筑高度309m,总建筑面积约22万m2。建筑楼层主要为超甲级写字楼,部分楼层为高级会所、餐厅、大型数据中心和会议室。介绍了广东珠江城广场生活给排水和消防各系统的设计以及在设计过程中遇到的问题和解决办法。

广东珠江城广场位于广州CBD核心区珠江新城的城市新中轴线上,东临珠江大道西,南接金穗路,西近华夏路,北眺黄埔大道。建筑地下六层,地上七十一层,其中第二十四层、二十五层和五十层、五十一层为设备层并设置有风力发电机。建筑高度309米,总建筑面积约22万平方米。建筑楼层主要为超甲级写字楼,部分楼层为高级会所、餐厅、大型数据中心和会议室。

系统简介

生活给水系统:系统自下而上垂直分四个供水大区,十二个供水小区。除地下层及首层由市政给水管直接供水、六十五至七十一层由变频恒压供水设备供水外,其它各层均由各区水箱直接供水或减压后供水。在地下一层及七十一层设生活水箱和生活泵房,二十五层和五十一层设置转输(减压)水箱与转输泵房。

污、废水系统:室内地面以上卫生间采用粪便污水与生活废水合流的重力流排放系统,合流污水经水质检测井后直接排入市政污水管网。系统所设专用通气立管与污水立管每层连通,卫生间内设环形通气管。卫生间采用器具排水管和排水支管沿墙体敷设的同层排水系统。地下各层卫生间合流污水采用一体化污水提升设备抽升至市政污水管网。

雨水系统:塔楼雨水采用重力流雨水排水系统,裙楼雨水采用虹吸流雨水排水系统。雨水系统按广州市暴雨重现期P=100年的雨水量设计,P=200年溢流校核。雨水经收集后就近排入市政雨水管网。

室内消防系统

消防水池:在69层设消防水池贮水540m3作为整栋大楼的消防用水,在25层及51层分别设25 m3的消防减压水池及65m3的消防接力水池,在71层上部设屋顶消防水池贮水18m3作为消防主泵起动前的消防用水。消防水池由地下一层生活水泵以双管供水,生活水泵按消防泵的要求配置电源,生活水泵由生活水池水位控制启、停。

室内消火栓系统:系统自下而上垂直分五个区,除第五区为临时高压系统由设于69层的消火栓主泵供水外,其它各区均为常高压系统分别由设于25层、51层的消防减压水池和69层消防水池直接或减压后供水。除第一区消火栓系统水泵接合器与该区管网连通直接向管网供水外,其它各区设共用水泵接合器向接力水池供水,再由接力水泵抽升至69层消防水池向各区消火栓系统供水。

室内自动喷水灭火系统:系统自下而上垂直分五个区,除第五区为临时高压系统由设于69层的消喷主泵供水外,其它各区均为常高压系统分别由设于25层、51层的消防减压水池和69层消防水池直接或减压后供水。除第一区消喷系统水泵接合器与该区管网连通直接向管网供水外,其它各区设共用水泵接合器向接力水池供水,再由接力水泵抽升至69层消防水池向各区消喷系统供水。

大空间智能型主动喷水灭火系统:在71层净空超过12m的部位,25层、51层布置风力发电机的风洞大空间部位及首层大堂部位设置大空间智能型主动喷水灭火系统,配置标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置,按2行多列布置;在首层及二层净空不超过6m的弧形天花部位布设标准型自动扫描射水装置。

气体灭火系统:在59层信息机房设置全淹没组合分配七氟丙烷气体灭火系统,灭火设计浓度8%,设计喷放时间不大于8秒;除信息机房以外的其它不宜用水灭火的部位设置全淹没S型热气溶胶预制气体灭火系统,系统灭火设计密度大于130g/m3,灭火剂喷放时间小于90秒。

设计过程中遇到的问题及解决办法

首、二层非大空间弧形天花部位的喷头设置:在首层及二层大部分部位的天花为弧形天花,天花最高点与最低点的标高相差近2米,天花与地面的净空高度小于6米。该部位前期设计采用普通自动喷水灭火系统闭式喷头保护,到装修设计阶段由于天花形式出现颠覆性修改,如果还采用普通闭式喷头可能会出现火灾时需要开启灭火喷水的喷头并未爆开,而开启喷水的喷头并不能真正起到灭火作用。考虑到该大楼属于高度超过250米的特殊超高层建筑,一旦不能扑灭初期火灾,后果不堪设想。由于大空间智能型主动喷水灭火系统从探测火灾、确认火源、到启动系统、射水灭火及火灾熄灭后关闭系统的全过程均为主动完成的,其快速、可靠,灭火的效率比普通自动喷水灭火系统高。经过和甲方反复沟通,虽然采用主动系统造价会提高很多,但为保证大楼的安全,最终采用了配置标准型自动扫描射水灭火装置的大空间智能型主动喷水灭火系统,该装置喷头和探头的最大安装高度为6米,最低安装高度为2.5米,符合该部位的净空要求。

办公楼层弧形天花部位的喷头设置:在三层以上的办公楼层天花采用的是如下图所示的弧形吊顶金属辐射板,如下图所示。


image_20140910145150.png
3层以上办公楼层天花弧形吊顶金属辐射板

吊顶最高点与隐藏式上射灯下方的水平金属辐射板外沿的水平间距为170mm,吊顶最高点与最低点垂直间距为300mm,水平金属辐射板宽400mm,弧形金属辐射板跨度为1500mm。按装修要求自动喷水灭火系统喷头应采用吊顶型隐蔽式喷头且应设置在水平金属辐射板中心线上,即所有喷头均设置在吊顶的最低处。这无疑是与《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)中的有关条文相悖。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第7.1.1条规定:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。经过设计人员讨论,大家认为:合理地布设喷头是为了保证火灾时在规范认可的时间范围内喷头因接受火灾烟气流受热动作,喷水灭火。为了检验布设在水平金属辐射板下的吊顶型隐蔽式喷头能否满足规范要求,我们设计了另外一种如下图所示的简化的吊顶模型。

image_20140910145256.png

简化的吊顶模型

该吊顶为通过弧形吊顶最高点的平吊顶,喷头为溅水盘位于吊顶下210mm处的直立型喷头,这种喷头布置是完全能满足《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第7.1.3条及第7.2.1条的规定。经过实测简化平顶吊顶烟气下降至吊顶下210mm处的时间为42s,弧形吊顶烟气下降至吊顶下350mm处(即水平金属辐射板下的吊顶型隐蔽式喷头处)的时间为44s,两者的烟气沉降时间差别非常小,在喷头激活方面没有实质性的差别。经过和消防主管部门的沟通,他们认可了我们的设计。


image_20140910145150.png


image_20140910145256.png

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • weilin1983419
    weilin1983419 沙发
    向楼主学习了
    2015-09-04 12:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • co1440125522085
    学习了,谢谢楼主分享!
    2015-09-02 09:54:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新规中,消防用水量如何确定?

举个例子,一个一类公建,高度超过50米,根据新规,需要有8支水枪同时使用。又根据7.4.12条,栓口压力不小于0.35MPa,这时每支消火栓的流量为7L/s,而不是5L/s,室内消火栓用水量大于56L/s。这样计算明显大于规范3.5.2条消火栓流量40L/s的要求,是否正确?

回帖成功

经验值 +10