10KV临时变,从墙上隔离开关到变压器的导线采用的普通BV线,如果正常巡视,巡视人员穿越此导线下方时,与导线的绝缘距离较近,个人认为存在较大的安全隐患,应该套用哪个规范来查这个高度要求?


2014-09-10_134706.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chiu
    chiu 沙发
    个人看法:
    1,高压引线采用低压绝缘线是一种不常见的做法,虽不违反任何规范,但是容易造成误导,此时只能视其为不绝缘的裸线,在满足相间距离、对地距离的前提下,可以继续用。
    2,变压器的高、低压出线端对地安全距离不足,不能保证巡视维护人员的人身安全,必须在距变压器875mm外安装固定遮栏,禁止进入带电区域。
    2014-09-29 16:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • chiu
    chiu 板凳
    规范:GB 50053 一 2013 《20kV及以下变电所设计规范》 4 配变电装置的布置
    或者:GB 50053一94 《10kV及以下变电所设计规范》 第四章配变电装置
    或者:GB50060一2008《3~110kV高压配电装置设计规范》5 配电装置

    2014-09-29 16:35:29