5KM间距100M做TN-S立杆配电,等电位可否做TN-S等电位?

发布于:2014-09-10 12:06:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
l第一个字母表示电源端与地的关系:
l T(法文Terre)-电源端有一点直接接地;
l I(法文Isoland)-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
l 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:

讨论问题前,我们先理解一下TT TN TN-S TN-C系统的基本概念
l T(法文Terre)-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;
l N(法文 Neutre)-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
l 短横线(-)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:
l S(法文Separateur)-中性导体和保护导体是分开的;
l C(法文Combinaison)- 中性导体和保护导体是合一的。


问题如下:5KM距离,间隔70-80米立杆1根,总计约40根;从机房中心配电按照TN-S L一根 N一根 PE一根,总计三根;---------------(1)在每个立杆处做10欧姆以内的接地体,接入立杆,并与立杆上设备保持等电位连接;(2)在立杆下设置PE端子排,接入机房中心的PE端子,将所有40根立杆与机房中心的PE做等电位连接,PE接线总距离大概在5KM左右;(3)机房中心的PE与现场10欧姆接地做等电位连接;

-------------疑问如下:(1)将所有的立杆采用从机房中心引来的PE做等电位连接是否可行? (2)因距离太远,变压器引出的配电中的N PE线与现场10欧姆接地已经无关联关系,系统是否变成了TT系统?(3)室外远距离等电位连接通过接地排反复接地可否?是否有其他建议?








全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 华海军
    华海军 沙发
    问题是如果没有必要总长做等电位,所有的配电均联通220V的,如果不做总成等电位,还能叫做等电位吗?有点不理解?区域等电位与总成等电位中外设可以处理,但配电区域如何处理?
    2014-11-25 10:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • loyal7
    loyal7 板凳
    等电位联结的目的是防电击事故,所以只需在每根杆的周边范围做等电位联结即可,没必要沿线路总长做等电位联结。