土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一般厂房通风问题

一般厂房通风问题

发布于:2014-09-09 14:53:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高大空间厂房通风怎么做?12m 高60x200组装组装车间,地点在河南,是要做置换通风还是稀释通风,车间没什么污染,也没冷热源,置换通风的话换气次数多少?稀释通风的话风量怎么定?按人均?稀释通风是送风好还是排风好?厂房原本是做了中央空调的,现在不做了,做中央空调时送新风没见有排风。
前 阵子发了个帖子好心前辈给解答了,但还是:)有这些问题不明白,小弟再次求教!:)

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈年老翔
    陈年老翔 沙发
    jlb342008 发表于 2014-9-10 15:20 是不是就一层?而且是那种大门。。不算密闭的, 工厂大门一般都是一直开着的。。安心坐排风吧。即使如果真 …:)恩,好的,谢谢啊,那么我想知道送风能使车间保持一定正压,在稀释通风里算被迫稀释通风,而排风是诱导稀释通风,这个在置换通风里有区分么?
    2014-09-10 15:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • jlb342008
    jlb342008 板凳
    baijian204 发表于 2014-9-10 15:06 算是密闭的吧,只有外门,没有外窗是不是就一层?而且是那种大门。。不算密闭的, 工厂大门一般都是一直开着的。。安心坐排风吧。即使如果真有密封空间,那一般也是会去跟建筑的提议在外墙做窗户的,而不应先想到做进风。。
    2014-09-10 15:20:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【洞察暖通】风机风管设计中5个常见问题及解答

一、暗装风机盘管检查口的尺寸 现象:不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租 原因:风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小。700×300,600×600,不能满足维修的需要,造成不好操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求,见图2.9.2-1(a)、(b)