土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助:外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断
外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断,现在想补救,求高手支招!

DSC05716.JPG


DSC05712.JPG


DSC05713.JPG

全部回答(106 )

  • daiyong074
    野蛮施工!!!!只有植筋了
    2015-05-30 21:54:30 来自 PC 评论 举报
  • yanjukang
    一般都是不允许断钢筋的,否则要加强筋,否则就植筋,这种现象很普遍如果总包单位管理不到位的话
    2015-05-27 18:53:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 内容简介 外 架子工程劳务分包合同,架子工程施工劳务合同,WORD格式,共3页,可供参考。 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合双方的实际情况以及当事人的权利和义务,为了保护合同当事人的
  • 某高层脚手架施组
    竖向筒体及剪力墙在封模板前先预埋好钢板埋件,埋件的大小尺寸及布设的详细位置详见附图3,在浇筑好的筒体及墙体上槽钢与预埋铁件焊接(筒体及墙体必须有足够强度)
  • 100个脚手架施工组织设计方案合集(大厦/办公楼/综合楼/住宅/商场/酒店等)
    本资料包为精选的100个脚手架施工组织设计,其中包含红树园外墙脚手架施工组织设计、商业综合楼工程脚手架设计施工方案、外脚手架施工组织设计、某大学高层教学楼脚手架施工方案等,适合进行编写脚手架施工组织设计的同学参考学习写法和设计
  • 型钢脚手架专项组织设计
    脚手架设计,悬挑拉支撑结构计算
  • 架子工安全技术操作规程脚手架
    1 搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案,操作人员必须经专业训练,考核合格后发给操作证,持证上岗操作。
  • 扩建配套工程脚手架施组
    楼层板现浇前,将间距为1.6m的40公分的短钢管(钢管下加焊100*100的10厚锚板)直接插入板底,短钢管距离楼层外边线1400mm,⑤轴处由于有1600mm的反梁,因此必须埋入两排1200的短钢管
  • 型钢脚手架专项施工方案
    本文档为型钢外挑脚手架专项施工方案。内容详尽,可供参考。
  • 扩建配套工程脚手架方案
    职工之家扩建配套工程原施工组织设计大纲拟采用爬架,由于目前爬架施工准备工作远远 跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成暨定工期,我们决定从标准层第十一层开 始采用逐层外挑的挑架施工。
  • 某高层脚手架组织方案
    本工程在挑架的施工中采用外挑钢管和外挑槽钢两种型式,在核心筒、剪力墙处按每五层外挑一层三角架槽钢(即采用槽钢与预埋铁板焊接成三角架外挑的施工方法),在其他大面楼层上则直接采用普通钢管与楼层的预埋短钢管
  • 型钢脚手架专项施工组织方案
    本工程外脚手架采用[14a型钢和[14b型钢搭设扣件式钢管外架。结合本工程高度军职楼分二段随主体上升搭设,第一悬挑段由二层楼面搭设至七层楼面(标高2.55~21.175m),第二悬挑段由第八层楼面搭设
  • 架子工安全技术操作规程( 脚手架)
    搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案,操作人员必须经专业训练,考核合格后发给操作证,持证上岗操作……
  • 一份高层脚手架施工方案
    竖向筒体及剪力墙在封模板前先预埋好钢板埋件,埋件的大小尺寸及布设的详细位置详见附图3,在浇筑好的筒体及墙体上槽钢与预埋铁件焊接(筒体及墙体必须有足够强度)。
  • 某著名高层脚手架施工方案
    本文档为某著名高层外挑脚手架施工方案。内容包括外挑脚手架施工建设进程、质量等。内容详尽,仅供参考。
  • 扩建配套工程脚手架组织方案
    .本挑架方案本着节约成本、支拆方便、及对砌筑和外装修影响小的原则进行编制,与常规的周边搭设脚手架相比,其优点为大面积外挑钢管脚手架省去了斜撑,而直接靠拉筋和挑杆构成三角受力模型承重,使对砌筑及外墙装饰
  • 某市型钢脚手架专项施工方案
    工人在架上进行外架搭设作业时,作业面必须铺设足够数量的脚手板并捆扎牢固,操作人员必须戴安全帽和佩带安全带。
  • 某高层脚手架施工方案'
    组织设计大纲拟采用爬架,由于目前爬架施工准备工作远远跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成暨定工期,我们决定从标准层第十一层开始采用逐层外挑的挑架施工。 2).本挑架方案本着节约成本、支拆方便
  • 某市高层脚手架施工方案
    由于目前爬架施工准备工作远远跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成暨定工期,我们决定从标准层第十一层开始采用逐层外挑的挑架施工。
  • 型钢脚手架详细专项施工方案
    本工程外脚手架采用[14a型钢和[14b型钢搭设扣件式钢管外架。结合本工程高度军职楼分二段随主体上升搭设,第一悬挑段由二层楼面搭设至七层楼面(标高2.55~21.175m),第二悬挑段由第八层楼面搭设
  • 某高层脚手架施工方案
    本挑架方案本着节约成本、支拆方便、及对砌筑和外装修影响小的原则进行编制,与常规的周边搭设脚手架相比,其优点为大面积外挑钢管脚手架省去了斜撑,而直接靠拉筋和挑杆构成三角受力模型承重,使对砌筑及外墙装饰影
  • 脚手架安全技术交底
    1.新工人入场前必须进行三级教育,考试合格后方可进入施工现场; 2.进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 3.施工现场严禁吸烟,严禁嬉戏打闹; 4.严禁酒后上岗,严禁操作与自己无关的设

回帖成功

经验值 +10