二台S11-400的变压器并列不上

发布于:2014-09-03 10:45:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个厂,2台400的变压器,以前是并列运行的,最近以来并不上了,偶尔又行,几分钟后又跳了,并列后,电流1#变的A相全加到了2#变的A相,例如A相总电流1000A,最合适的是分担500A左右,实际上是1#变A相有1000A,2#变A相只有几A,2台变压器的总进线开关互换了(抽出式的)还是那样,

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tianmennanhai
    tianmennanhai 沙发
    chunhuaxingxing 发表于 2014-9-7 19:07 学习学习了,谢谢并列条件;①变比基本相等;②短路电压基本相等;③接线组别相同;④容量比不超过3:1;你的变压器直阻没问题,你把每档的变比都测一下
    2014-10-14 16:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • th169068
    th169068 板凳
    你的变压器以前能够并列,说明变压器满足了并列的条件,现在并列,A相过流了,而另一台变压器的A相很小。并列后开关跳闸。需要检查如下:1,检查变压器的绝缘。2,检查变压器的引出线是否存在问题,这个很关键。3,变压器分列运行,检测低压的三相电流,电压。这样事情容易分析些。
    2014-09-15 10:44:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多