三相电进户,若进户中性线未接紧,户内电器是否被烧?
三相电进户,若进户中性线未接紧,户内电器是否被烧?
小区有复式层采用三相电进户,现在出现这种情况,家里灯具、消毒柜等电器烧坏,后来查明是由于电表出线的零线松动,请问零线松动会导致户内单相电压上升吗?
发布于
2014-09-02 11:45:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
电气书生
这个嘛很明显的断零烧设备事故。你可以网上随便搜搜断零就晓得为什么了。我这里大概说说吧,零线断了,如果这是三相不平衡就会引起中性点飘逸,即地电位飘逸。那么符合轻的相分得的电压反而高,最先烧毁。可能说的不大清楚,还是网上看看吧。
2015-08-20 22:26:20
来自 PC
评论
举报
lxr127
hanzhg54 发表于 2014-9-2 12:15 错了,当中性线接触不良甚至断开时,极有可能烧坏电器,因为民用住宅的负荷是不可能平衡的,哪一相的负荷 …是的,我也是这样认为的,在三相负荷不平衡时,对于电气设备是最大的危害,同时,所有的接线在牢固可靠,不能出现虚接或者不接,这才是有效避免事故的办法。