土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在房梁上打180mm孔对房子结构的安全性会产生什么影响

在房梁上打180mm孔对房子结构的安全性会产生什么影响

发布于:2014-08-29 11:27:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼房总共30层,我在12层,现在房子没铺地,层高2.7m,梁高400mm,新风管道需要从客厅穿梁到卧室,需要在房梁打一个180mm的洞来走管径160mm的PVC管,这样做会产生什么后果?以及后果发生的概率有多高,怎样才能把风险降到最低?

如果用绕梁器风量损失太多了,如果不使用绕梁器,直接用PVC管绕梁,那么在不铺地的情况下,房间最低的位置为2.1左右了(梁高400mm)综合目前情况,我个人比较倾向梁上打洞,但是觉得有些风险,所以来请教下专业人士。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    幽狼 发表于 2014-9-2 21:25 梁主要就是下部受拉吧,要是在下面受拉区打不是玩完?承受拉力的是钢筋,砼本来就不抗拉,也不被计算。钢筋别断也别露出来,有保护层的厚度就成,甚至应该更大些。钢筋没砼握住也是不可以的。
    2014-09-03 10:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingfeng234
    lingfeng234 板凳
    顶起来来 、不错学习
    2014-09-03 08:55:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多