土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜下槽钢的设置方式?

开关柜下槽钢的设置方式?

发布于:2014-08-27 09:26:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.png 2.png
前两张是论坛上找到的回答,得出结论:槽钢应该立着放,并且做不到土建预埋。
03D201-4 216页.png

这一张是03D201-4 图集中216页中,槽钢是立着放的,并且下面预埋了钢板
4.png 41.png
这两张是2013年国网典设中10kV配电分册中的做法,国网典设中槽钢都标明土建预埋,并且平放。不同的方案中有不同的做法,一种是平放,下面垫钢板。另一种是平放,下面不垫钢板。得出的结论是槽钢应该平放。
我是一个新入行的菜鸟,去请教我的师傅,师傅说槽钢平放,土建预埋。并且在我去变电站实地验证后,槽钢的确是平放。
那么基础槽钢到底该如何设置,是平放还是立放?下面是否需要垫钢板? 有人说平放时焊接,有人说平放时无法焊接。
众说纷纭,请教大家,来寻求一个答案






1.png


2.png


03D201-4 216页.png


4.png


41.png

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • chliuhui
    chliuhui 沙发
    低压立着放,高压横着放。
    2019-03-29 14:02:29

    回复 举报
    赞同0
  • bdrs1984
    bdrs1984 板凳
    受益良好,多谢各位大神
    2019-03-02 08:18:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容补偿能提高电压吗?

有一个315KV的变压器,处在线路末端,变压器低压380V,用电设备是焊机,焊机启动后电压降为360V,想通过无功补偿来提高电压,请问要补偿多少容量?电压能提高多少?

回帖成功

经验值 +10