土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 做速冻搁架的老大进来指导下

做速冻搁架的老大进来指导下

发布于:2014-08-26 19:56:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人想做一个速冻搁架,由于分的路数是在太多,如果用膨胀阀直接供液的话,会造成膨胀阀过多,现在本人想用一个大的膨胀阀然后后面用冷风机的分液头再进行分液,这样的话每路就60M。不知道有没有哪位大师这样搞过,效果如何。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 线轴
    线轴 沙发
    如果是60米的话,采用分液头很难使蒸发排管的热效率达到均衡,我曾经试过。当初排管的长度是77米,排管管径DN25,并排9根。运行后,各管结霜不均。经过三次更改,也还是不理想。最后是将9根管分3组串联,设置了3个Dg15的膨胀阀解决的,由此还设置了调解站。
    2016-04-13 01:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • weibl001001
    weibl001001 板凳
    氟利昂系统搁架排管一般就是膨胀阀加分液头
    2016-03-28 10:13:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问在设计蒸发器和冷凝器时,计算管内制冷剂压降和管外空气压降是干什么的呢?

小弟最近刚刚开始学习汽车空调的设计,对这两个问题的理解是:1.管内阻力的计算有两方面作用:(1)确定压降造成的温度变化 (2)确定压缩机是否能驱动制冷剂?2.管外空气阻力的计算作用是:确定风机的型号可能对于蒸发器和冷凝器有不同的作用,请各位大神指教~

回帖成功

经验值 +10