土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 还是内走道的问题!!讨论一下

还是内走道的问题!!讨论一下

发布于:2014-08-20 10:15:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1层.jpg
2层.jpg


建筑概况:两层的公共建筑 内容:内走道排烟


先说个人的意见:一二层左边的走道超20m无自然排烟条件,右边走道仅二层超20m,故这些区域做一个机械排烟系统


问题:1.一层的内走道中间有个入口门厅,二层的内走道中间有楼梯间,内走道是否可以分开为两个走道? PS:内走道长度量度真是纠结啊,规范没有明确,红宝书又是按疏散长度来计算的


2.有人说,可以在外门上方开窗作为自然排烟口,不知可行不?我以为这样和人流疏散的方向相同,不太好吧


希望大家多多讨论哈



1层.jpg


2层.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • hzs00000
    hzs00000 沙发
    12版图集上有测量方法
    2014-10-28 19:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    看这个图,在门厅上空外墙设排烟窗最合理。设了排烟窗其实已经可以不算内走道了,只要满足排烟窗距各点均小于30米就可以。
    2014-09-15 16:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机的排烟井砌筑在加压送风井旁,规范有明确禁止吗?

如题,现场条件是这样了,审核单位说怕加压送风时,井道之间有导热。这样做有问题吗?

回帖成功