1、问题描述
车库层高主要有两类问题:“层高不够”以及“层高过高”
问题一:层高不够
产生原因:有的项目地下车库底层应设滤水层,但确定底层层高时,未考虑底板上部250(最薄处)~350厚的滤水层的厚度,导致地下室不能设滤水层及排水明沟,存在防水隐患。
问题二:层高过高
四种原因:
一是片面的认为车库净高2.2m,是指最不利空间的净高。其实在设计中,主要能保证“车道处、以及大部分的停车位处”的净高为2.2m即可。
二是设备高度计算不精确当车库设有“喷淋、通风及电桥架等设备管线”时,管线高度计算时不够精确;或者“风道、喷淋”等设备布置没有尽量避开主车道;或者设备管线交叉点也未避让主车道,导致车库高度人为增高,造成不必要的浪费。
三是对常用设备配置要求不清楚(喷淋?风道?)
四是,当车库与变配电间或水池等设备用房同层设计时,未采取设备用房处局部降板,而是一同按照设备房的高度来设置同层层高。
2、确定层高基本原则
要搞清楚,如何计算层高
2.1 六个不得不知的规范
净高:A、车库净高:2200
机械排烟:B、总建筑面积>2000㎡地下车库必设机械排烟
喷淋:C、>10辆地下车库 或>50辆地上车库(含架空层车库)必设喷淋 D、宽度>1200的风道下面需设喷淋
消火栓:E、>5 辆的停车场、6~50辆的架空车库需设消火栓
防火分区:F、地下车库一个防火分区2000㎡设喷淋4000㎡
2.2 两个不得不知的经验数据
梁高:A、普通层梁高1/10~1/12的跨度
设备:B、设备常用计算高度
2.3 一个不得不知的方法千万注意:结构底板要减掉垫层厚度250~350m。
0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.78 万条内容 · 1577 人订阅
阅读下一篇
关于基础梁垫层、侧面模板做法问题现有一工地地下室筏板基础板厚400,5万方左右,基础中基础梁大概为500*1000,且该基础梁分部较多,现图纸上基础梁侧面采用砖胎模,考虑工期比较紧,且砌砖胎模费工费钱,请教大神们有没有更好的办法解决高基础梁侧支模的问题.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报