这几天去一个施工工地,用是空调器都是厂家发来配件然后现在组装。各种挡板、各段之间的密封板、外板等许多地方需要用电钻开孔、很多铁削都留在了空调器里。还有人员在空调器里边组装时候带入许多尘土。组装完以后也没见清理,而且各种管道的端口也都没有密封,空调器底部支架也为与地面固定。以上问题是不是都不合格?对于现在组装的有什么好的建议????

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyankai1
    zhangyankai1 沙发
    是 整体的进不去的,现在那台转轮除湿器整体来的还在那放着呢!准备拆了进机房!
    2014-09-04 08:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • apg63v3
    apg63v3 板凳
    看现场的要求了,也许需要散件安装的,毕竟很多时候空调到货的时候大机组已经进不去机房了,只能散件进去组装,见过两次了
    最好的解决方法还是提前就规划好,别因为时间不协调造成施工的大麻烦。
    2014-09-02 20:21:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多