大楼漏电电流问题 大家讨论下

发布于:2014-08-14 13:15:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
刚交的大楼,9层 ,每层独立配电箱。100A 刀闸和断路器...
每层楼都有漏电电流,最高600MA ,最小的楼层200MA...
装了剩余电流保护器,但只报警,没接强切线。

我现在每层都设到最高800mA 了,还是报警...
最主要的是,比如我查出来:某支路某2个房间灯一开,漏电电流就+200mA 。 但是我把支路那2个房间的线接到30mA 漏保上它居然不跳闸,
但是总柜那边的剩余电流报警那却显示加了200ma的漏电电流 ,钳形表测这个支路的确没有漏电电流。。 但是测总线 的漏电流和剩余电流报警器的值一样。还有测了总柜地线 ,也有电流...

这什么情况啊?????

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hppyguojun
    hppyguojun 沙发
    内容我是来看大神解决方案的
    2014-08-19 20:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • zz_zz
    zz_zz 板凳
    TN-S系统禁止保护接零。
    很重要的一点,规范却没有明说。