电厂稀释风机电机功率7.5kW,热继保护LRD-21C,起动2~3S跳闸

发布于:2014-08-08 08:06:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电厂脱硝工程,现场调试中,稀释风机电机功率7.5kW,选用施耐德热继保护LRD-21C,额定电流保护范围12~18A,热继电器电流设定在18A,起动电机,起动2~3s跳闸。后找开关柜厂家去现场找原因,开关柜厂家携带施耐德LRD-22C热继电器去现场,LRD-22C额定电流保护范围为16~24A,热继电器设定在16A,电机回路可正常起动。
咨询了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A时动热曲线是一样的。
想请大神们,帮忙解决下。不剩感激!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • cn39
    cn39 沙发
    对于高压风机这类负荷,因为它的启动时间较长,也可以采取启动时短路热继电器的方法躲过启动电流。
    2015-05-28 15:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • annia319
    annia319 板凳
    郁闷的是,后面的调试中,30%~50%的7.5kW的风机也出现了LRD21(12~18A)整定到16A不能正常启动的情况,热继屏蔽电机启动后,测试运行电流只有13A,可是采用16A整定电流时,启动不起来
    2015-05-27 23:05:27