土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助大家,在装风管机时工人钻孔,打断了梁的底筋,请问该怎么补救

求助大家,在装风管机时工人钻孔,打断了梁的底筋,请问该怎么补救

发布于:2014-07-31 22:08:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 lh0415 于 2014-8-7 16:44 编辑

安装空调时,师傅说打孔底部必须再离棚顶260-280mm左右的高度,已保证排水管的坡度,结果有3个孔打断了梁的底筋,每个孔都是三根钢筋,目测直径有16mm,梁的高度有300mm-400mm安装师傅说装这种空调都得这么打孔,请问大家到底有没有事,或者有什么补救的办法,图片是打孔的位置,大家帮忙分析一下,感谢了

目前情况:
感谢大家这几天的关注,在此汇报一下这两天的处理情况,加固公司进行了补救措施,在主卧那个梁和客厅与走廊的梁下采取了粘碳纤维布的方案,具体情况请看图片。
现在有几点疑问,想和大家讨论一下:
1,加固公司看过现场后,确定了其他两个梁不需要加固,对于需要处理的梁,加固公司也只是粘碳纤维,并没有去判断梁断筋处实际受力情况(比如楼上几位朋友说该处可能受压),疑问是碳纤维布对于受压的部位能起作用么
2,碳纤维只粘了一层,不知道强度是否满足要求
3,全部费用是空调安装公司出的,我跟加固公司要了收据及碳纤维布的合格证、检验报告。并跟空调安装公司保证,此后出问题由加固公司负责,与空调安装公司没有关系。疑问是我的做法是否妥当,如出问题凭收据(带公章)能否像加固公司追责?另外这种情况加固后的质保应该怎么算

IMG_20130813_161138-1-1-1.jpg


20140731_141835[1].jpg


20140731_180543[1].jpg


20140731_180534[1].jpg


20140731_141835[2].jpg


20140731_180534[2].jpg


20140731_180543[2].jpg


IMG_20130813_161138-1-1-1.jpg


20140805_163022.jpg


20140805_163013.jpg

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1492149054972
    楼主,最后怎么解决的?
    2017-04-15 15:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • jp2cx
    jp2cx 板凳
    你的楼盘土建做得垃圾,连孔洞都不预留,怪不得业主去开洞。。。。。
    2016-10-17 10:32:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室外墙水平筋配筋率有最小限制不

最近在看一个图,地下室层高6.35米,柱跨9米,地下室抗浮水位-3.0米,外墙厚度400mm。所配钢筋竖向筋为d20@150+d16@150;水平筋为d12@150.水平筋单层配筋率0.188%;这配筋合适不?是否应该满足受力构件最小配筋率的要求那?

回帖成功

经验值 +10