正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
主题
回复
粉丝
注册电气工程师
33.72 万条内容 · 936 人订阅
阅读下一篇
大家好,07年案例下午第13题里面事故10小时放电率电流是100/10而15题里面公式里面计算1小时放电率电流时候就不能用容量除以1小时了,而是选择题干里面最大一台断路器合闸电流,这是什么情况呢?14题里面放电末期电流为何就是最大一台断路器合闸电流呢?请考友们给予解答,谢啦!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
DL/T 5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》
1.0.2 本规定适用于发电厂和变电站新建工程选择(3~500)kV的导体和电器,对扩建和改建工程科参照使用。
21.0.9 悬式绝缘子型式及每串的片数,【可】按下列条件选择:
1 按系统最高电压和爬电比距选择
绝缘子串的有效爬电比距不得小于附录C所列数值。在空气污秽地区宜采用防污型绝缘子,并与其它电器采用相同的防污措施。
2 按内过电压选择
220kV及以下电压,按内过电压倍数和绝缘子串的工频湿闪电压选择。
330kV及以上电压,按避雷器的操作过电压保护水平和绝缘子串正极性操作冲击50%放电电压选择。
3 按大气过电压选择
由避雷器冲击保护水平确定,且不低于隔离开关和支柱绝缘子的相应值。
选择悬式绝缘子【应】考虑绝缘子的老化,每串绝缘子要预留的零值绝缘子为:
(35~220)kV 耐张串2片;悬垂串1片;
330kV及 以上 耐张串(2~3)片;悬垂片(1~2)片。
21.0.12 在海拔高度为(1000~4000)m地区,当需要增加绝缘子数量来加强绝缘时,耐张绝缘子串的片数应按下式修正:
NH=N[1+0.1(H-1)]
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》
7.0.2 在海拔高度1000m及以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,【应】符合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110KV~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。
7.0.8 高海拔地区悬垂绝缘子串的片数,【宜】按下式计算:
式中:nH - 高海拔地区每联绝缘子所需片数;
H - 海拔高度(m);
m1 - 特征指数,它反映气压对于污闪电压的影响程度,由试验确定。各种绝缘子m1可按本规范附录C的规定取值。
【我认为】1.关于规范适用的问题,DL/T5222和GB50545并不是非此即彼的。输电线路难道最终不与发电厂和变电站连接吗。发电厂、变电站设计时绝缘子的片数当然也可以采用GB50545中关于输电线路绝缘子的条款。2.【发电厂变电站室外架空线的绝缘子】除了符合DL/T5222的要求,还应满足GB50545的规定。以1000m以上高海拔区的发电厂/变电站室外架空线绝缘子为例,按DL/T5222的21.0.9条及其条文说明中的公式m≥λUm/KcL0计算,再增加预留的零值绝缘子片数,然后进行海拔修正。或按GB50545的7.0.2进行计算,无需增加零值绝缘子,然后进行海拔修正。3.【发电厂/变电站的其他绝缘子】只适用DL/T5222,计算后应增加零值绝缘子片数,然后进行海拔修正。4.【架空输电线路的绝缘子】以下二选一①按GB50545的7.0.2条确定基本片数,无需增加零值绝缘子,然后进行海拔修正。②按DL/T5222的21.0.9条及其条文说明中的公式m≥λUm/KcL0计算,再增加预留的零值绝缘子片数,然后进行海拔修正。5.【海拔修正】:耐张按DL/T5222的21.0.12修正、悬垂按GB50545的7.0.8修正。
P.S.以上只叙述发电厂、变电站、架空线绝缘子是否增加零值绝缘子片数的问题及其海拔修正,杆塔高度及空气污秽程度等因素不在本次讨论范围内。
回复 举报