土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 小白问个等电位箱的问题,具体看图
本人正在学习电气施工,还请各位不要笑话,这个等电位箱的接地扁钢是不是应该与地圈梁中的钢筋焊接?这个接地扁钢是不是前期应该预埋,按规范说的接地电阻小于5欧,我们怎样检测呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(46 )

  • muyuyao
    nihao-2011 发表于 2014-7-29 21:15 这个是厨房内安装的,是局部等电位箱吧,我们用的是箱式变压器,变压器周围是电业局做的接地网,旁边的配电 …这个是厨房内安装的,是局部等电位箱!!!地面中有钢筋网吧,图集做法是从地面钢筋网十字交叉点引扁钢入LEB盒!!!厨房六面体如果有剪力墙,则还要与剪力墙墙筋相连!!!
    2015-04-14 13:50:14 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    qq1230456 发表于 2014-7-27 11:41 接到层总等电位箱内LEB局部等电位联结,似乎没有必要与MEB总等电位联结箱进行连接吧???!!!
    2015-04-14 10:41:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.84 万条内容 · 511 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10