土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 07年一注下午第7题

07年一注下午第7题

发布于:2014-07-25 11:30:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 qinghuazhu123 于 2014-7-25 16:35 编辑

1.png
2.png
在求Pk的时候,为什么用的是250/b呢?首先第一步,验算持力层承载力要求的时候,很明显250是Fk,这里用250/b到底是有问题啊?还是暗藏杀机?大神们救救我吧!!!!!!!!!!!!!!!!!
感觉两个红圈里的内容是前后矛盾的,一个把250当成Fk,一个把250当成Fk+Gk。大神们,这可是当时给的标准答案啊,到底是怎么回事啊???????????????????

1.png


2.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wghwghwgh139
    wghwghwgh139 沙发
    攻城师9521说的没有错,严格按照规范条款 pk=(Fk+Gk)/A
    2014-07-29 00:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • qinghuazhu123
    qinghuazhu123 板凳
    yydp249 发表于 2014-7-27 12:16 Pk—-标准组合下,基底处平均压力值题目给出了~~~A=b*1m哥们,这道题前后矛盾,只能说是答案错了。
    2014-07-27 19:46:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高人指点,《抗规》5.3.2和5.3.3应该怎么理解?

两个规范条文里的跨度和形式应该怎么区别和理解,谢谢高人啦!!!

回帖成功

经验值 +10