土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷螺杆机组蒸发器,温差太小

水冷螺杆机组蒸发器,温差太小

发布于:2014-07-20 17:26:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题,进水温度为24.出水温度为23,按理说这个温差不正常,太小。
原因小弟分析的有以下几项,



首先结垢严重的话,换热效果不好,系统蒸发压力肯定低,系统低压也会低。可是现在高低压正常。其次水量大到什么程度才会这样?最后机组运行参数以及状态我全都检查了,没有什么异常,除非机器制冷效果差并且压缩机有异常。不知道分析的对不对,有没有遗漏别的可能性。

请各位说说看?

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • huifg
    huifg 沙发
    1、制冷能力不足可关小水流量此时能恢复正常则可判断,2、压缩机窜气不满载可检测电流判断,3、制冷剂不足可检测回气过热度观察视液镜进行判断
    2014-08-19 00:53:19

    回复 举报
    赞同1
  • 6529639
    6529639 板凳

    参数不全呀,不好判断


    2020-03-17 13:25:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三花电子膨胀阀接线

打算将电子膨胀阀和控制器连在一起,控制器的连接图如上所示,可是三花的电子膨胀阀是5线的,没有找到不同颜色线的含义,第一次接触,知道的人可以指点下么,无根线怎么区别,怎么按上面的图连呢?谢谢

回帖成功

经验值 +10