土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取值引发的争论

三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取值引发的争论

发布于:2014-07-16 16:32:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 16:45 编辑

抗规表6.3.3对框架梁梁端箍筋加密的最大间间距作了规定,如下面截图
1.png

比如对于三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取8d(d为较小纵筋直径),请问这个较小直径单指的是梁端的纵向钢筋呢,还是包括该跨中的钢筋直径,因为框架梁要求上下配通长筋(不是架立筋),该通长筋可以采用变直径钢筋(满足搭接长度),三级抗震梁可以用到12,但支座处没有12的。关于通长筋的相关资料详下面的截图资料:
2.png
3.png
4.png
6.png
看了上面的截图我相信大家明白了,我说的不是架立筋,如果还有谁说架立筋的话,说明还没有明白上面的截图内容。
现在想说的就是这其中的8d,d是否包括跨中的那两根12的钢筋,因为这两根12的,在三分之一跨的位置和支座较大直径钢筋采用搭接,在支座处是没有的。

现在就出现了两种观点:
1、规范上的加密箍筋是梁端范围内,那么纵向钢筋直径也只应该是加密范围内的,不包括跨中的12直径钢筋,所以说在三级抗震的框架梁梁跨中在使用12的通长筋时,加密的箍筋间距可以不按8X12=96mm来控制,即按间距100mm也不算违反强条。
2、有些同事认为纵向钢筋直径也应包括跨中的12直径钢筋,所以说在三级抗震的框架梁梁跨中在使用12的通长筋时,加密的箍筋间距应按8X12=96mm来控制。


也许有朋友说这个问题很好规避啊,在框架梁中不要用12的钢筋,用14的行了,什么事儿也没了,但是想把这个问题闹的更清楚点,所以发贴讨论。
其实这篇帖子也许会让很多不明白通长筋和架立筋区别的朋友耳目一新,哈哈!

1.png


2.png


3.png


4.png


6.png

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • ytg123456
    ytg123456 沙发
    箍筋是起约束作用的,根部加密区当然按根部纵筋算。
    2014-07-17 07:38:17

    回复 举报
    赞同1
  • 不再头痛
    不再头痛 板凳

    这个的确是没办法的事

    2018-02-02 19:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某地6层框架结构宾馆毕业设计图纸

图纸简介: 该工程为某地6层框架结构宾馆毕业设计,图纸内容包含基础平面布置图,基础详图,各层柱配筋图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图, 节点大样图等。另包含部分建筑设计图。 投稿网友: pgh19780407 上传时间:

回帖成功

经验值 +10