向不同高度的屋顶水箱集中供水如何控制
向不同高度的屋顶水箱集中供水如何控制
某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.
发布于
2007-10-08 18:59:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
zcliang_007
水位控制仪加电磁阀可解决。
2008-11-22 14:38:22
来自 PC
评论
举报
hubeixp
由于楼主的住宅小区内包括多层,小高层和高层建筑,水箱标高差异较大
建议经过计算后,按压力级别分区域供水,比如分高区,中区,低区
2007-10-20 12:13:20