土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮我看看工厂配电室布置合理吗?
大家帮我看看工厂配电室布置合理吗?50KW柴油发电机房放在会议室下面可以吗?是否存在安全危险?噪声污染?另外化验室能放在配电室上方吗?大家有这种2层小楼的配电室的布局图纸吗 ?能给我发一份吗 谢谢各位

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(20 )

  • doggiemouth
    50KW柴油发电机房放在会议室下面以及化验室放在配电室上方,在噪声上可能会有些问题。化验室中如果人不敏感可以忽略,但是柴油机放在会议室下面,如果开启频繁,这个会议室就废了。
    2014-07-29 18:07:29 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    lznybzw 发表于 2014-7-15 22:11 呵呵,1000的变压器放在杆上有多恐怖。再说,这样大的变压器低压一般采用母排的,即使采用多根大电缆,配到 …说的对!查了一下图集,确实建议杆上式的最大是315,早上在街上绕了一圈,最大的是500。因此楼主的方案不适合用杆上式的安装方式,建议用干式变压器集中放在一起,省些地方。
    2014-07-16 09:45:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10