请教各位前辈:在接地图纸中设计写了一句话,桥架内敷设通长扁铁与接地网接地。请问;
1、这个接地扁铁在桥架内敷设到底能起到什么作用?
2、现场为两列桥架,每列三层,是每层桥架都要敷设此通长扁铁?还是只在每列的其中一层敷设?还是此两列桥架仅需在其中一层敷设一根通长扁铁?
3、若是每列仅需在其一层敷设一根通长扁铁,那么隔几十米是否需要和其他没有敷设扁铁的桥架进行跨接呢?
这是我在现场遇到的问题,设计也说不清楚,只是说一般他们都设么写,业主非要按照第三条执行。请教各位前辈对此到底有什么规范和要求呢?最好是那条规范能够说清楚此问题。先谢谢了。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • szh0111
    szh0111 沙发
    电缆桥架安装图集04D701-3的85页的说明是这样说:接地线仅在顶层敷设,每隔约6米与下面各层跨接一次。
    2014-07-15 14:45:15

    回复 举报
    赞同2
  • co1471425011687
    管内穿线,配电箱、电源开关与插
    2016-08-20 10:14:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多