土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 该电流表为什么接在电流互感器的一次侧

小弟头次发帖请教个问题,望各位前辈指教哈。请问这个电流互感器是起到将大电流变换成小电流便于测量的作用吗,如果是的话,这个保护接地线路的电流流向应该是从设备外壳到地的,那么为什么将电流表接到电流互感器的一次侧呢?


OI~%I_1T19)TFHL0B`3N5@2.jpg


OI~%I_1T19)TFHL0B`3N5@2.jpg

全部回答(21 )

  • cskg1468qxf
    这图应该是配电柜里面的一次系统图,是抽屉柜的标准画法。通常表示一个抽屉回路,且互感器测B相电流。
    2014-07-20 16:28:20 来自 PC 评论 举报
  • statcom
    少画了ct也是有可能的
    2014-07-20 15:25:20 来自 PC 评论 举报