土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统减压孔板安装位置

喷淋系统减压孔板安装位置

发布于:2014-07-11 16:17:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 renbenhe 于 2014-7-11 16:19 编辑

各位,在喷淋系统中经常设置减压孔板,请问减压孔板应该安装在哪个位置?

1)安装在信号阀前面;

2)安装在信号阀与水流指示器之间;

3)安装在水流指示器后;

《自动喷水灭火系统设计手册》第284页有提到:一般设置在水流指示器后;有没有规范明确规定?设置在不同位置对系统或者设备有什么影响?谢谢!!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    zhuxiaoyucumt 发表于 2014-7-14 11:00 我也一直很疑惑,安装图集上面是放在信号蝶阀和水指之间,但是喷淋设计手册P284页又说一般设置于水流指示器 …按照安装图集设置。
    2014-07-14 16:09:14

    回复 举报
    赞同1
  • bendannihao
    bendannihao 板凳

    学习了

    2018-04-09 09:36:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂家深化的图纸应该由设计院出还是厂家出

需要专业厂家深化设计的图纸(气体灭火、锅炉水喷雾、中水处理站、虹吸雨水等)最后应该谁出图,是套设计院的图框出图还是厂家自己出图设计院审核盖章?主要是责任归属问题,个人觉得应该厂家自己出图,设计院审核盖章,设计院只负审核责任不应该负设计责任。但是有一矛盾,大部分厂家是没有设计资质的。欢迎大家踊跃讨论,碰到这种问题一般是怎么处理的?

回帖成功

经验值 +10